Quelle section de câble pour un four électrique ?
Un four électrique encastrable se raccorde à un circuit spécialisé qui lui est réservé : câble de 2,5 mm², disjoncteur 20 A et prise 16 A avec terre. C'est la règle de la NF C 15-100 pour les gros appareils (un appareil par circuit), distincte du circuit 32 A de la plaque de cuisson.
Mis à jour le NF C 15-100 · édition 2024 (applicable 09/2025)
Four ou plaque : deux circuits différents
| Appareil | Câble | Disjoncteur | Terminaison |
|---|---|---|---|
| Four encastrable | 2,5 mm² | 20 A | Prise spécialisée 16 A |
| Plaque de cuisson | 6 mm² | 32 A | Sortie de câble ou prise 32 A |
| Cuisinière (four + plaques) | 6 mm² | 32 A | Un seul appareil : le circuit de cuisson |
Cas particuliers et exceptions
- Le four compte parmi les circuits spécialisés : un logement en prévoit au moins 3 (voir combien de circuits spécialisés).
- Four sous la plaque : prévoyez deux départs distincts dans le meuble, et une prise du four accessible après installation (dans le meuble voisin, par exemple).
- Four vapeur ou très puissant : la notice peut exiger un raccordement différent ; c'est elle qui fixe la puissance à prendre en compte.
- Différentiel : le type AC reste admis pour le four ; le type A est exigé pour la cuisson (plaque), le lave-linge et le sèche-linge.
Dans Circuia
Une prise spécialisée posée près du four est câblée seule sur un circuit 20 A en 2,5 mm² ; si vous y ajoutez un second appareil, l'éditeur signale le circuit dédié partagé.
Aide à la conception
Placez four et plaque sur votre plan
Le câblage automatique sépare cuisson et circuits spécialisés, puis génère tableau et schéma unifilaire.
Questions fréquentes
Peut-on brancher un four sur une prise de cuisine ordinaire ?
Faut-il du 6 mm² pour un four ?
Rédaction
Contenus rédigés par l'équipe Circuia à partir du moteur de règles NF C 15-100 de l'application : les valeurs des tableaux sont celles qu'utilise l'éditeur.
Publié le · mis à jour le
Sources
Guides des organismes professionnels et des fabricants
Les valeurs viennent du moteur de règles de Circuia, lui-même fondé sur les guides publiés des organismes professionnels. Voir notre méthodologie éditoriale.
Pour aller plus loin
- Pièce par pièceNorme électrique de la cuisine : prises, circuits et règles NF C 15-100Cuisine NF C 15-100 : 6 prises dont 4 au-dessus du plan de travail, circuit cuisson 32 A, circuits spécialisés, hauteurs et plan d'exemple coté.
- GuideSection de câble et calibre du disjoncteur : le tableau de correspondanceQuelle section de fil pour un disjoncteur 16 A, 20 A ou 32 A ? Tableau des sections NF C 15-100, usage par circuit, chute de tension et code couleur des fils.
- LexiqueCircuit spécialiséUn circuit spécialisé est un circuit qui part du tableau pour alimenter un seul appareil, comme un lave-linge, un four ou un chauffe-eau.
- Outil gratuitCalculateur de section de câbleCalculez la section de câble et le calibre du disjoncteur à partir de la puissance, de la longueur et de l'usage, avec vérification de la chute de tension 3 % / 5 %.
- GuideComment faire un schéma unifilaire de tableau électriqueFaire un schéma unifilaire de tableau électrique : à quoi il sert, symboles, méthode pas à pas, exemple commenté et erreurs à éviter avant le Consuel.
- GuideBorne de recharge à la maison : prise renforcée, wallbox et normesBorne de recharge à domicile : prise renforcée ou wallbox, circuit dédié, différentiel 30 mA type A, F ou B, qualification IRVE et puissance d'abonnement.