Combien de circuits spécialisés sont obligatoires ?
La NF C 15-100 impose au moins 3 circuits spécialisés par logement, chacun en 20 A / 2,5 mm² et dédié à un seul appareil (lave-linge, lave-vaisselle, four, sèche-linge, congélateur…), plus le circuit de cuisson 32 A en 6 mm². Le chauffe-eau a aussi son circuit dédié.
Mis à jour le NF C 15-100 · édition 2024 (applicable 09/2025)
Les circuits dédiés d'un logement
| Circuit | Disjoncteur / section | Différentiel |
|---|---|---|
| Lave-linge | 20 A / 2,5 mm² | Type A |
| Sèche-linge | 20 A / 2,5 mm² | Type A |
| Lave-vaisselle | 20 A / 2,5 mm² | AC admis |
| Four | 20 A / 2,5 mm² | AC admis |
| Cuisson (plaque, cuisinière) | 32 A / 6 mm² | Type A |
| Chauffe-eau | 20 A / 2,5 mm² | AC admis |
| VMC | 2 A / 1,5 mm² | AC admis |
Cas particuliers et exceptions
- Plus de 3 appareils : chaque gros appareil supplémentaire (congélateur, cave à vin…) prend son propre circuit.
- Le chauffe-eau ne compte pas parmi les 3 circuits spécialisés minimum : il a son circuit dédié en plus.
- Petit logement sans lave-linge : prévoir les circuits reste la règle, l'appareil pouvant être installé plus tard.
Dans Circuia
Une prise spécialisée posée sur le plan reçoit son circuit 20 A ; la vérification signale un logement qui en compte moins de 3 et propose de les ajouter.
Aide à la conception
Listez les circuits de votre tableau
Indiquez vos appareils : le simulateur crée les circuits spécialisés et les répartit sur les différentiels.
Questions fréquentes
Le congélateur doit-il être sur un circuit spécialisé ?
Qu'est-ce qu'un circuit spécialisé ?
Rédaction
Contenus rédigés par l'équipe Circuia à partir du moteur de règles NF C 15-100 de l'application : les valeurs des tableaux sont celles qu'utilise l'éditeur.
Publié le · mis à jour le
Sources
Guides des organismes professionnels et des fabricants
Les valeurs viennent du moteur de règles de Circuia, lui-même fondé sur les guides publiés des organismes professionnels. Voir notre méthodologie éditoriale.
Pour aller plus loin
- LexiqueCircuit spécialiséUn circuit spécialisé est un circuit qui part du tableau pour alimenter un seul appareil, comme un lave-linge, un four ou un chauffe-eau.
- GuideCombien de prises par circuit (disjoncteur 16 A ou 20 A) ?Combien de prises sur un disjoncteur 16 A ou 20 A ? 8 en 1,5 mm², 12 en 2,5 mm². Prises doubles, éclairage, cuisine et circuits spécialisés.
- GuideTableau électrique aux normes NF C 15-100 : composition et exemplesComposer un tableau électrique aux normes NF C 15-100 : différentiels 30 mA, disjoncteurs, rangées, réserve de 20 %, répartition des circuits et étiquetage.
- Outil gratuitSimulateur de tableau électriqueSurface, chambres, équipements : le simulateur répartit les circuits, compte les interrupteurs différentiels 30 mA, les disjoncteurs et le nombre de rangées du tableau.
- GuideVolumes de salle de bain : que peut-on installer dans chaque volume ?Volumes 0, 1 et 2 de la salle de bain : dimensions, matériel autorisé, IP, TBTS, distance des prises à la douche (60 cm) et différentiel 30 mA.
- QuestionCombien de différentiels pour un appartement T3 ?Au moins 2 différentiels 30 mA dont 1 de type A, 8 circuits max chacun : en pratique 3 pour un T3. Calibre, répartition, exemple.