Question · Tableau et protections
Différentiel type F ou type A : lequel choisir ?
Le type A suffit là où la NF C 15-100 de 2024 l'exige : cuisson, lave-linge, sèche-linge, recharge de véhicule. Le type F détecte en plus les fuites à haute fréquence des appareils monophasés à vitesse variable (pompe à chaleur, climatisation, pompe de piscine) : prenez-le quand la notice le demande. Un type F peut remplacer un type A.
Mis à jour le NF C 15-100 · édition 2024 (applicable 09/2025)
Ce que détecte chaque type
| Type | Détecte | Usage en logement |
|---|---|---|
| AC | Fuites en courant alternatif | Éclairage, prises, chauffage, chauffe-eau |
| A | AC + composantes continues pulsées | Cuisson, lave-linge, sèche-linge, recharge |
| F | A + hautes fréquences (vitesse variable) | Pompe à chaleur, climatisation, pompe de piscine, selon la notice |
| B | F + courant continu lisse | Certaines bornes de recharge |
Cas particuliers et exceptions
- Pompe à chaleur ou climatisation : la notice du fabricant précise le type attendu ; à défaut, faites trancher l'électricien.
- Un type F protège aussi des circuits ordinaires, dans la limite de 8 circuits par différentiel.
- Borne de recharge en mode 3 : il faut en plus une détection des fuites en courant continu (6 mA, souvent intégrée à la borne) ou un type B.
- Appareil triphasé : les exigences diffèrent ; suivez la notice.
Dans Circuia
Le câblage automatique place cuisson, lave-linge et sèche-linge sous un différentiel de type A, et la vérification signale ces circuits s'ils se retrouvent sous un type AC.
Aide à la conception
Placez le bon type à la bonne place
Le simulateur répartit vos circuits et met le type A en tête de ceux qui l'exigent.
Questions fréquentes
Le type F est-il obligatoire pour une pompe à chaleur ?
Peut-on mettre un type F à la place d'un type A ?
Rédaction
Contenus rédigés par l'équipe Circuia à partir du moteur de règles NF C 15-100 de l'application : les valeurs des tableaux sont celles qu'utilise l'éditeur.
Publié le · mis à jour le
Sources
Guides des organismes professionnels et des fabricants
Les valeurs viennent du moteur de règles de Circuia, lui-même fondé sur les guides publiés des organismes professionnels. Voir notre méthodologie éditoriale.
Pour aller plus loin
- GuideDifférentiel type A, AC ou F : quel interrupteur pour quels circuits ?Différentiel type AC, A, F ou B : quel type pour quels circuits selon la NF C 15-100 de 2024, combien d'interrupteurs 30 mA et quel calibre choisir.
- LexiqueTypes AC, A, F et BLes types AC, A, F et B d'un différentiel indiquent les formes de courant de fuite qu'il sait détecter : alternatif seul, avec composantes continues, hautes fréquences ou continu lisse.
- QuestionDifférentiel type A ou AC pour un lave-linge ?Le lave-linge doit être protégé par un différentiel 30 mA de type A (ou F) depuis la NF C 15-100 de 2024. Circuit, calibre et autres appareils concernés.
- GuideNouvelle norme NF C 15-100 (2024) : ce qui change pour votre logementNF C 15-100 édition 2024 : calendrier, norme en 21 parties, différentiel type F, 2 ID minimum, cuisine, IRVE, RJ45. Ce qui change et ce qui ne change pas.
- GuideVolumes de salle de bain : que peut-on installer dans chaque volume ?Volumes 0, 1 et 2 de la salle de bain : dimensions, matériel autorisé, IP, TBTS, distance des prises à la douche (60 cm) et différentiel 30 mA.
- QuestionCombien de différentiels pour un appartement T3 ?Au moins 2 différentiels 30 mA dont 1 de type A, 8 circuits max chacun : en pratique 3 pour un T3. Calibre, répartition, exemple.