Question · Tableau et protections
Combien de différentiels pour un appartement T3 ?
La NF C 15-100 de 2024 exige au moins 2 interrupteurs différentiels 30 mA, dont 1 de type A, avec 8 circuits au plus par différentiel. En pratique, un T3 en reçoit souvent 3 : c'est la recommandation de l'édition 2015 entre 35 et 100 m², que suit aussi le câblage automatique de Circuia.
Mis à jour le NF C 15-100 · édition 2024 (applicable 09/2025)
Les règles qui fixent le nombre
| Règle | Valeur |
|---|---|
| Minimum par logement | 2, dont 1 de type A |
| Circuits par différentiel | 8 au maximum |
| Éclairage et prises | Répartis sur au moins 2 différentiels |
| Recommandation 2015 : jusqu'à 35 m² | 2 |
| Recommandation 2015 : 35 à 100 m² | 3 |
| Recommandation 2015 : plus de 100 m² | 4 |
Cas particuliers et exceptions
- Le nombre de circuits décide : au-delà de 16 circuits, deux différentiels ne suffisent plus, quelle que soit la surface.
- Borne de recharge : elle a son propre différentiel en plus des autres.
- Calibre : 40 A ou 63 A selon la « règle de l'aval » (chauffage et chauffe-eau comptent à 100 %, le reste à 50 %).
- Chauffage électrique : il ajoute des circuits et pousse souvent vers un différentiel supplémentaire.
Dans Circuia
Le câblage automatique crée les différentiels selon le nombre de circuits et la surface, place le type A en tête de la cuisson et du lave-linge, et la vérification signale un différentiel chargé de plus de 8 circuits.
Aide à la conception
Ouvrez le tableau d'un T3 complet
L'exemple T3 contient le plan, le tableau généré et le schéma unifilaire : comptez ses différentiels.
Questions fréquentes
Deux différentiels suffisent-ils pour un T3 ?
Combien de différentiels pour une maison de 120 m² ?
Rédaction
Contenus rédigés par l'équipe Circuia à partir du moteur de règles NF C 15-100 de l'application : les valeurs des tableaux sont celles qu'utilise l'éditeur.
Publié le · mis à jour le
Sources
Guides des organismes professionnels et des fabricants
Les valeurs viennent du moteur de règles de Circuia, lui-même fondé sur les guides publiés des organismes professionnels. Voir notre méthodologie éditoriale.
Pour aller plus loin
- GuideTableau électrique aux normes NF C 15-100 : composition et exemplesComposer un tableau électrique aux normes NF C 15-100 : différentiels 30 mA, disjoncteurs, rangées, réserve de 20 %, répartition des circuits et étiquetage.
- Outil gratuitSimulateur de tableau électriqueSurface, chambres, équipements : le simulateur répartit les circuits, compte les interrupteurs différentiels 30 mA, les disjoncteurs et le nombre de rangées du tableau.
- GuideDifférentiel type A, AC ou F : quel interrupteur pour quels circuits ?Différentiel type AC, A, F ou B : quel type pour quels circuits selon la NF C 15-100 de 2024, combien d'interrupteurs 30 mA et quel calibre choisir.
- LexiqueInterrupteur différentielL'interrupteur différentiel est l'appareil du tableau qui coupe un groupe de circuits dès qu'il détecte une fuite de courant, en général de 30 mA, pour protéger les personnes.
- GuideVolumes de salle de bain : que peut-on installer dans chaque volume ?Volumes 0, 1 et 2 de la salle de bain : dimensions, matériel autorisé, IP, TBTS, distance des prises à la douche (60 cm) et différentiel 30 mA.
- QuestionCombien de circuits spécialisés sont obligatoires ?Au moins 3 circuits spécialisés 20 A en 2,5 mm², plus le circuit de cuisson 32 A. Quels appareils, quels différentiels.