Quelle section de câble et quel disjoncteur pour un chauffe-eau ?

Un chauffe-eau électrique se raccorde sur un circuit dédié en câble de 2,5 mm², protégé par un disjoncteur 20 A, par une sortie de câble (pas une prise). C'est la règle de la NF C 15-100 pour un ballon courant jusqu'à environ 3 500 W ; en heures creuses, un contacteur jour/nuit s'ajoute au tableau.

Mis à jour le NF C 15-100 · édition 2024 (applicable 09/2025)

Le circuit du chauffe-eau en bref

  • Câble : 2,5 mm² (phase, neutre, terre).
  • Disjoncteur : 20 A, sur un circuit qui n'alimente que le chauffe-eau.
  • Raccordement : sortie de câble près de l'appareil.
  • Heures creuses : contacteur jour/nuit dans le tableau, piloté par le compteur.
  • Différentiel : 30 mA, le type AC est admis.

Cas particuliers et exceptions

  • Contacteur heures creuses : sa bobine de commande est protégée par son propre petit disjoncteur (souvent 2 A) ; c'est le circuit de puissance qui reste en 20 A.
  • Chauffe-eau thermodynamique : les notices des fabricants demandent souvent une alimentation permanente, hors contacteur heures creuses, pour la pompe à chaleur. Suivez la notice.
  • Ballon de forte puissance : au-delà d'un ballon usuel, le calibre et la section se recalculent d'après la puissance indiquée sur la plaque signalétique.
  • Calibre du différentiel : le chauffe-eau compte pour 100 % de son disjoncteur dans le calcul du calibre (« règle de l'aval »), comme le chauffage.

Dans Circuia

Placez le chauffe-eau sur le plan : il reçoit son circuit 20 A en 2,5 mm², et le calibre des différentiels tient compte de sa charge.

Aide à la conception

Calculez la section selon la longueur

Puissance, longueur de câble et chute de tension : le calculateur donne la section et le disjoncteur.

Calculer la section

Questions fréquentes

Peut-on brancher un chauffe-eau sur une prise ?

Pour un chauffe-eau fixe à accumulation, non : il se raccorde par une sortie de câble sur son circuit dédié. Seuls certains petits appareils prévus avec une fiche se branchent sur une prise ; suivez la notice.

16 A ou 20 A pour un chauffe-eau de 200 litres ?

La NF C 15-100 retient 20 A en 2,5 mm² pour un chauffe-eau courant. C'est la puissance de la résistance, inscrite sur l'appareil, qui fixe le calibre, pas la capacité en litres.

Rédaction

Équipe Circuia

Contenus rédigés par l'équipe Circuia à partir du moteur de règles NF C 15-100 de l'application : les valeurs des tableaux sont celles qu'utilise l'éditeur.

Publié le · mis à jour le

Sources

Guides des organismes professionnels et des fabricants

Les valeurs viennent du moteur de règles de Circuia, lui-même fondé sur les guides publiés des organismes professionnels. Voir notre méthodologie éditoriale.

Pour aller plus loin

← Toutes les questions électriques