Question · Prises, interrupteurs et éclairage
Peut-on mettre les prises et l'éclairage sur le même circuit ?
Non. La NF C 15-100 impose des circuits distincts : l'éclairage (8 points lumineux au plus, 1,5 mm², 10 ou 16 A) et les prises (8 socles en 16 A / 1,5 mm², 12 en 20 A / 2,5 mm²). Ainsi, un défaut sur une prise ne plonge pas la pièce dans le noir.
Mis à jour le NF C 15-100 · édition 2024 (applicable 09/2025)
Éclairage et prises : deux familles de circuits
| Circuit | Section / disjoncteur | Maximum |
|---|---|---|
| Éclairage | 1,5 mm² / 10 ou 16 A | 8 points lumineux |
| Prises | 1,5 mm² / 16 A | 8 socles |
| Prises | 2,5 mm² / 20 A | 12 socles |
Cas particuliers et exceptions
- Prise commandée (prise allumée par un interrupteur, pour un lampadaire) : elle est souvent admise sur le circuit d'éclairage et comptée comme un point lumineux.
- Nombre de circuits d'éclairage : au moins 2 par logement (1 admis pour un studio), répartis sur des différentiels différents.
- Volets roulants : ils ont leur propre circuit, ni éclairage ni prises.
- Installation ancienne mixte : elle n'est pas à refaire tant qu'on n'y touche pas, mais tout circuit refait doit séparer les deux usages.
Dans Circuia
Si un circuit d'éclairage alimente une prise (ou l'inverse), la vérification affiche « éclairage et prises séparés » et propose un recâblage automatique.
Aide à la conception
Combien de circuits pour vos prises ?
Le calculateur donne le minimum de prises par pièce et le nombre de circuits à prévoir.
Questions fréquentes
Pourquoi séparer l'éclairage et les prises ?
Combien de points lumineux par circuit ?
Rédaction
Contenus rédigés par l'équipe Circuia à partir du moteur de règles NF C 15-100 de l'application : les valeurs des tableaux sont celles qu'utilise l'éditeur.
Publié le · mis à jour le
Sources
Guides des organismes professionnels et des fabricants
Les valeurs viennent du moteur de règles de Circuia, lui-même fondé sur les guides publiés des organismes professionnels. Voir notre méthodologie éditoriale.
Pour aller plus loin
- GuideCombien de prises par circuit (disjoncteur 16 A ou 20 A) ?Combien de prises sur un disjoncteur 16 A ou 20 A ? 8 en 1,5 mm², 12 en 2,5 mm². Prises doubles, éclairage, cuisine et circuits spécialisés.
- GuideCircuits d'éclairage : combien de points lumineux et de spots par circuit ?Norme NF C 15-100 éclairage : 8 points lumineux max par circuit, 1,5 mm², disjoncteur 10 ou 16 A, spots LED (300 VA), DCL, volets roulants et commandes.
- Outil gratuitNombre de prises par pièceChoisissez la pièce et sa surface : obtenez le nombre minimal de prises 16 A, de points lumineux et de prises RJ45 exigé par la norme NF C 15-100.
- LexiquePoint lumineuxUn point lumineux est un emplacement d'éclairage fixe, au plafond ou au mur, alimenté par un circuit d'éclairage et commandé par un interrupteur.
- GuideComment faire un schéma unifilaire de tableau électriqueFaire un schéma unifilaire de tableau électrique : à quoi il sert, symboles, méthode pas à pas, exemple commenté et erreurs à éviter avant le Consuel.
- GuideBorne de recharge à la maison : prise renforcée, wallbox et normesBorne de recharge à domicile : prise renforcée ou wallbox, circuit dédié, différentiel 30 mA type A, F ou B, qualification IRVE et puissance d'abonnement.