Quel disjoncteur pour une VMC ?
Une VMC se raccorde sur un circuit dédié protégé par un disjoncteur 2 A, en câble de 1,5 mm². Ce petit calibre, prévu par la NF C 15-100, protège le moteur du caisson. La ventilation devant fonctionner en permanence, aucun interrupteur ordinaire ne doit permettre de la couper par erreur.
Mis à jour le NF C 15-100 · édition 2024 (applicable 09/2025)
Le circuit de la VMC en bref
- Disjoncteur : 2 A, réservé à la VMC.
- Câble : 1,5 mm².
- Raccordement : sortie de câble ou boîte de connexion près du caisson.
- Différentiel : 30 mA, comme tous les circuits.
Cas particuliers et exceptions
- Commande de grande vitesse : en cuisine, un interrupteur ou une temporisation peut commander la grande vitesse, sans couper la petite vitesse.
- VMC double flux ou caisson puissant : la notice peut demander un autre calibre ; elle prime.
- 1,5 mm² sous 2 A : la section est largement dimensionnée ; c'est le calibre qui est petit, pas l'inverse.
Dans Circuia
Placez la VMC : l'éditeur lui crée un circuit 2 A en 1,5 mm² et signale un calibre supérieur.
Aide à la conception
Ajoutez la VMC à votre tableau
Le simulateur liste tous les circuits du logement, VMC comprise, et les répartit sur les différentiels.
Questions fréquentes
Peut-on brancher la VMC sur le circuit d'éclairage ?
Faut-il un interrupteur pour la VMC ?
Rédaction
Contenus rédigés par l'équipe Circuia à partir du moteur de règles NF C 15-100 de l'application : les valeurs des tableaux sont celles qu'utilise l'éditeur.
Publié le · mis à jour le
Sources
Guides des organismes professionnels et des fabricants
Les valeurs viennent du moteur de règles de Circuia, lui-même fondé sur les guides publiés des organismes professionnels. Voir notre méthodologie éditoriale.
Pour aller plus loin
- Pièce par pièceNorme électrique des WC : éclairage, VMC, prise et broyeurWC NF C 15-100 : un point lumineux obligatoire, aucune prise exigée, bouche de VMC, circuit dédié pour broyeur ou WC lavant et protection 30 mA. Plan type.
- GuideTableau électrique aux normes NF C 15-100 : composition et exemplesComposer un tableau électrique aux normes NF C 15-100 : différentiels 30 mA, disjoncteurs, rangées, réserve de 20 %, répartition des circuits et étiquetage.
- Pièce par pièceNorme électrique de la salle de bain : volumes, prises et règles NF C 15-100Salle de bain NF C 15-100 : prise hors volumes à plus de 60 cm de la douche, indices IP, différentiel 30 mA, sèche-serviettes, lave-linge et plan type.
- Outil gratuitSimulateur de tableau électriqueSurface, chambres, équipements : le simulateur répartit les circuits, compte les interrupteurs différentiels 30 mA, les disjoncteurs et le nombre de rangées du tableau.
- GuideComment faire un schéma unifilaire de tableau électriqueFaire un schéma unifilaire de tableau électrique : à quoi il sert, symboles, méthode pas à pas, exemple commenté et erreurs à éviter avant le Consuel.
- GuideBorne de recharge à la maison : prise renforcée, wallbox et normesBorne de recharge à domicile : prise renforcée ou wallbox, circuit dédié, différentiel 30 mA type A, F ou B, qualification IRVE et puissance d'abonnement.