Question · Chauffage, eau chaude et ventilation
Combien de radiateurs électriques sur un disjoncteur 16 A ou 20 A ?
La NF C 15-100 ne limite pas le nombre de radiateurs mais la puissance totale du circuit : 3 500 W sur un disjoncteur 16 A en 1,5 mm², 4 500 W sur 20 A en 2,5 mm². Trois radiateurs de 1 000 W tiennent donc sur un 16 A ; deux de 2 000 W demandent un 20 A.
Mis à jour le NF C 15-100 · édition 2024 (applicable 09/2025)
Puissance de chauffage maximale par circuit
| Disjoncteur | Section | Puissance maximale |
|---|---|---|
| 10 A | 1,5 mm² | 2 250 W |
| 16 A | 1,5 mm² | 3 500 W |
| 20 A | 2,5 mm² | 4 500 W |
| 25 A | 4 mm² | 5 750 W |
| 32 A | 6 mm² | 7 250 W |
Cas particuliers et exceptions
- Radiateurs fixes : ils se raccordent par une sortie de câble, pas sur une prise.
- Sèche-serviettes : il compte dans la puissance du circuit de chauffage qui l'alimente ; en salle de bain, respectez les volumes.
- Plusieurs pièces sur un circuit : c'est possible tant que la somme reste sous le maximum, mais un circuit par zone facilite la régulation et le délestage.
- Calibre du différentiel : les circuits de chauffage comptent pour 100 % de leur disjoncteur dans le calcul (règle de l'aval).
Dans Circuia
Renseignez la puissance de chaque radiateur : la vérification signale un circuit de chauffage qui dépasse la puissance admise pour son disjoncteur et sa section.
Aide à la conception
Répartissez le chauffage d'une maison
Ouvrez l'exemple de maison : radiateurs, circuits et tableau sont prêts à modifier.
Questions fréquentes
Combien de radiateurs de 1 500 W sur un 20 A ?
Peut-on mettre un radiateur sur un circuit de prises ?
Rédaction
Contenus rédigés par l'équipe Circuia à partir du moteur de règles NF C 15-100 de l'application : les valeurs des tableaux sont celles qu'utilise l'éditeur.
Publié le · mis à jour le
Sources
Guides des organismes professionnels et des fabricants
Les valeurs viennent du moteur de règles de Circuia, lui-même fondé sur les guides publiés des organismes professionnels. Voir notre méthodologie éditoriale.
Pour aller plus loin
- GuideSection de câble et calibre du disjoncteur : le tableau de correspondanceQuelle section de fil pour un disjoncteur 16 A, 20 A ou 32 A ? Tableau des sections NF C 15-100, usage par circuit, chute de tension et code couleur des fils.
- Outil gratuitCalcul de puissance du compteur (kVA)Estimez la puissance électrique à souscrire (3, 6, 9, 12 kVA…) à partir de vos appareils, chauffage et borne de recharge. Estimation gratuite et instantanée.
- Pièce par pièceNorme électrique de la chambre : prises, RJ45, éclairage et chauffageChambre NF C 15-100 : 3 prises minimum, 1 prise RJ45, un point lumineux commandé, circuits et chauffage. Plan d'exemple d'une chambre de 11 m².
- LexiqueDélesteurLe délesteur est un appareil qui coupe temporairement des circuits non prioritaires, comme le chauffage, lorsque la consommation approche la puissance souscrite.
- GuideComment faire un schéma unifilaire de tableau électriqueFaire un schéma unifilaire de tableau électrique : à quoi il sert, symboles, méthode pas à pas, exemple commenté et erreurs à éviter avant le Consuel.
- GuideBorne de recharge à la maison : prise renforcée, wallbox et normesBorne de recharge à domicile : prise renforcée ou wallbox, circuit dédié, différentiel 30 mA type A, F ou B, qualification IRVE et puissance d'abonnement.